Příspěvek od Caster » 08 zář 2025, 14:57

Použil bych holý chip ATtiny202 s 8 nožičkami. Lze ho také připájet na destičku SOIC8 s 8 nožičkami, kterou lze snadno zasunout do nepájivého pole. Případně mohu dodat malý plošný spoj pro senzor Sensirion SPS30, ATtiny202, 1 pin pro IN Jablotron Futura (konzultuji to s Jablotronem), 2 piny pro programování ATtiny202 a dvěma regulátory napětí 5V (senzor) a 3,3V ATtiny202.

Pokud koupíte senzor Sensirion SPS30, mohu vám půjčit funční pracovní modul na desce nepájivého pole, kde si budete moci vyzkoušet, jaké hodnoty to u vás naměří. Podle získaných hodnot bych pak nastavil a vykoušel ovládání rekuperace.

Když tak mi pošlete soukromou zprávu. Jsem z Prahy.

Uživatelský avatar
kiRRow
Příspěvky: 1322
Registrován: 07 kvě 2019, 07:03
Bydliště: Opava

Re: Ovládání rekuperace externím čidlem

Příspěvek od kiRRow » 08 zář 2025, 15:53

Pro Jablotron si bez debaty připrav relé výstup a všechny tři svorky COM, NC, NO ... dělal jsem s jejich výrobky 12let.

A ještě budeš potřebovat zdroj.

Uživatelský avatar
Caster
Příspěvky: 466
Registrován: 11 zář 2019, 09:02

Re: Ovládání rekuperace externím čidlem

Příspěvek od Caster » 08 zář 2025, 17:40

Pro větší klid nemám problém to udělat s ESP32-C3 a přidat relé, aby to bylo na jistotu ;) . Pro vyzkoušení bych použil nepájivé pole. ESP32-C3 se napájí USB konektorem a má vyvedeno 5V, které by se dalo použít pro napájení senzoru Sensirion SPS30, který při měření potřebuje 45-65 mA. K napájení stačí použít USB nabíječku 220 V.

uzivatelskejmeno
Příspěvky: 5
Registrován: 05 zář 2025, 13:48

Re: Ovládání rekuperace externím čidlem

Příspěvek od uzivatelskejmeno » 09 zář 2025, 14:56

Caster píše:
08 zář 2025, 17:40
Pro větší klid nemám problém to udělat s ESP32-C3 a přidat relé, aby to bylo na jistotu ;) . Pro vyzkoušení bych použil nepájivé pole. ESP32-C3 se napájí USB konektorem a má vyvedeno 5V, které by se dalo použít pro napájení senzoru Sensirion SPS30, který při měření potřebuje 45-65 mA. K napájení stačí použít USB nabíječku 220 V.
Poslal jsem Vám SZ.

Uživatelský avatar
gilhad
Příspěvky: 859
Registrován: 07 bře 2018, 11:22

Re: Ovládání rekuperace externím čidlem

Příspěvek od gilhad » 09 zář 2025, 15:31

uzivatelskejmeno píše:
08 zář 2025, 13:50
caster:
zatímco u arduina si dovedu představit, že to je "mikropočítač all in one", tento samotný procesor se instaluje do čeho
Arduino je ten procesor + stabilizace napětí + (krystal, pokud se používá) + destička s konektory/piny aby se s tím snadno manipulovalo.
Ten samotný procesor je "mikropočítač all in one", Arduino přidavá v podstatě jen snadnější manipulaci (a populární nálepku).

Uživatelský avatar
kiRRow
Příspěvky: 1322
Registrován: 07 kvě 2019, 07:03
Bydliště: Opava

Re: Ovládání rekuperace externím čidlem

Příspěvek od kiRRow » 09 zář 2025, 16:02

A kabel, pokud budeš přenášet data typu UART, I2C, SPI nebo analogovou hodnotu, tak potřebuješ nekroucený a ideálně stíněný. Stínění připojíš na GND co nejblíže výstupu zdroje. Arduino + Relé bych umístil někde rozumně poblíž zásuvky 230V, kde k němu bude inteligentní montážní přístup. Samotný senzor pak do monitorovaného prostoru.

edit :
zkus zvážit nějaký už hotový zdroj 230/12V v nějakém plechovém boxu (pro představu https://www.varnet.cz/zbozi/2302-081-ps ... v3a18ah-g2 - mrkni na obrázky) , když vemeš rozumě velkou krabici, tak tam schováš všechno drátování a arduino + je tam i prostor do budoucna pro rozšíření (informační displej, ovládací prvek) ... dovnitř ti povede jen 230Vkabel, kabel pro senzor v rouře a kabel pro jablotron ...

edit2 :
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-has ... a-40533541 aby to nedopadlo nějak takhle - dle mne to bude nějaký řízení mrazáků :-)

Uživatelský avatar
Caster
Příspěvky: 466
Registrován: 11 zář 2019, 09:02

Re: Ovládání rekuperace externím čidlem

Příspěvek od Caster » 09 zář 2025, 17:21

gilhad píše:
09 zář 2025, 15:31
uzivatelskejmeno píše:
08 zář 2025, 13:50
caster:
zatímco u arduina si dovedu představit, že to je "mikropočítač all in one", tento samotný procesor se instaluje do čeho
Arduino je ten procesor + stabilizace napětí + (krystal, pokud se používá) + destička s konektory/piny aby se s tím snadno manipulovalo.
Ten samotný procesor je "mikropočítač all in one", Arduino přidavá v podstatě jen snadnější manipulaci (a populární nálepku).
ATtiny202 lze v pohodě provozovat jako holý chip, nic k němu není potřeba. Stačí pouze stabilizované napětí 3,3 V (z Li-Ion baterie 16850 např. stabilizátor napětí HOLTEK HT7533-1 TO92, který běžně používám). Pro snazší práci s malý chipem na nepájivém poli ho lze připájet na malou PCB SOIC-8 a připájet Dopont kolíkovou lištu.

Do chipu pak nahraji program pomocí programátoru MPLAB Snap který obsahuje i debugger. MPLAB Snap zároveň slouží jako sériová linka pro výstup a příjem dat z UARTu ATtiny202 a záznam dat např. pomocí terminálu H-Term. Vlastní program pak vytvářím v C++ v MPLAB X IDE, Melody 8-) .

Připojení MPLAB Snap k ATtiny202, čísla pinů na MPLAB Snap:
2 3.3V
3 GND
4 UDPI (přidat pullup R 1k)

Virtual Port (pro Hterm nutno zapnout DTR)
7 TX (z MCU)
8 RX (do MCU)