Stránka 2 z 2

Re: Měření výšky hladiny v nádrži přes LAN

Napsal: 04 kvě 2020, 18:15
od Petr81
Nakoupil jsem díly, sestavil, naprogramoval. Vše funguje skvěle, až na to, že UZ měřák (HY-SRF05) neměřil vzdálenost větší než 60cm.
Vyreklamoval jsem jej, ale situace se opakovala.

Po delším laborování jsem zjistil, že ho ruší LAN modul W5500. Když je UZ zapojen samotný, vše šlape jak má. Jakmile zapojím napájení (3.3V a GND) W5500, UZ začne vracet nesmyslné hodnoty. Nemusí být ani zapojen zbytek vodičů od W5500.

Nepotkal jste se někdo s něčím podobným? Je to chyba napájení základní desky?
Zdroj napájení na věc nemá vliv (USB/trafo).