martinius96 píše: ↑05 led 2018, 19:44
1) ... že bude to ako keby automatické stále a bude udržiavať automatickú teplotu okolo 20°C. Súhlasím s hysterézou na 0,5°C, je to aj príjemnejšie na pocit, keď to nie je až v rozmedzí +1°C hore a -1°C pod hranicu referenčnej teploty.
2) To, že je pripojené NodeMCU na web je na webstránke. V tom prehľade vpravo dole je buď X alebo kvačka podľa stavu pripojenia. Keď sa stratí pripojenie na wifi tak sa vždy NodeMCU snaží pripojiť sa. Áno, rozmýšlal som aj nad tou regulaciou, možno to budúcna aplikujem
3) Zvarenie relé som neriešil, hádam k tomu nedôjde.
4) Nie, proti prepetiu som to ešte nezapezpečoval. Využívam tam 12V 1A zdroj cez adaptér, myslím, že je už v ňom nejaká aspoň minimálna ochrana.
1) nebylo by lepší, aby si to udržovalo poslední nastavenou teplotu? Takhle si nastavím třeba v komoře deset stupňů, vypadne internet a mám zteplalej rum... Podle mě je lepší regulaci řídit přímo modulem. Ale zase bacha, kdyby se z webu poslala z nějakýho důvodu totální kravina - přijde signál na topení na 0, nebo naopak na 999 stupňů. Tohle je potřeba hlídat.
2) Osobně bych doplnil nějakou stavovou ledku - svítí - OK, pomalu bliká - snaží se navázat komunikaci, blikne - zrovna komunikuje, nebo tak něco. pomůže to diagnostikovat problém po zapnutí. Na ekviterm je potřeba venkovní čidlo... A pak je to dost ladění. Nebylo by od věci udělat třeba pro každou místnosti 3 teploty (útlum, teplo, zima). A ty by se přepínaly podle něčeho (čas, venkovní teplota atd.). Dalo by se pak teřba nastavit, aby se v ložnici snížila teplota po osmé hodině třeba o dva stupně, ...
3) Jasný, je to málo pravděpodobný, ale...Nemyslím třeba svaření, ale zaseknutí apod... Minimálně základ je havarijní termostat (ten přes Arduino určitě nepůjde), ale bylo by dobrý monitorovat jeho stav. Stejně tak jako tlak vody v kotli. Třeba kotle protherm (myslím) mají pojistku a tlakáč jednoduše vyveden na kontrolku - ta by šla detekovat. Stejně tak signál HDO. Taky by bylo možné hlídat stav výstupního relé jestli opravdu výstup dělá to, co je mu přikázaný. Třeba ze všech výstupů vzít signál a před diodu ho napojit na jeden vstup. Když jsou všechny výstupy vypnutý, tak musí být vstup na nule. Případně jednou za čas procvakat všechny relátka a zkontrolovat jestli spínají (takovej selftest).
4) V tomto případě jsem myslel přepětí na sběrnici. Jednou mi blesk odkrágloval router. Nepřišlo to však po síti, ale naindukovalo se to ve vedení mezi anténou a routerem. Takže nějaký osazení alespoň 5V transilem by mohlo přijít vhod. Vezmi si, že budeš mít po půlce baráku natáhnutou anténu do které se bude indukovat kde co. Třeba díky souběhu vedení blikají v domech ledky - co toto udělá asi se vstupem čipu?
Ještě k nastavování... Je jasný, že je jednoduchá natvrdo nastavit do programu název a heslo wifiny... Ale co když z nějakýho důvodu heslo, nebo název změním. Dobrej by byl nějakej master reset, jako je třeba u routeru. Při zapnutí by se podrželo tlačítko a modul by se zresetoval. Pak by se k němu připojilo přes stále stejnou adresu a modul by se nakonfiguroval - jenom jednoduchá obrazovka s kolonkou jméno, heslo, ...
Ono kolikrát není složitý vyrobit nějakou věc aby fungovala... Ale polovinu práce kolikrát zabere ošetření "všech" provozních stavů, které mohou nastat.
Ale jó, jinak ten web vypadá dobře