Najvhodnejsi vystup snimaca tlaku

Odpovědět
romanm
Příspěvky: 45
Registrován: 11 pro 2018, 23:17
Reputation: 0

Najvhodnejsi vystup snimaca tlaku

Příspěvek od romanm » 05 kvě 2020, 23:04

Chcem vyuzit snimac tlaku na meranie hladiny v studni. Je ponukany s roznymi vystupmi 0-5V, 0-10V, 4-20mA a dokonca aj s RS485. K snimacu bude privodny kabel dlzky 20m. Ktory z tychto vystupov je najvhodnejsi pre spracovanie arduinom aj vzhladom na dlzku kabla? Vdaka za odpovede.

Uživatelský avatar
pavel1tu
Příspěvky: 2054
Registrován: 26 říj 2017, 08:28
Reputation: 0
Bydliště: Trutnov
Kontaktovat uživatele:

Re: Najvhodnejsi vystup snimaca tlaku

Příspěvek od pavel1tu » 06 kvě 2020, 06:35

485 - bude nejpřesnější, to co naměří snímač budeš mít v Arduinu, a bude nejdražší (až 3x dražší).
V/mA, pokud budeš chtít měřit přesně i malé změny (já mám třeba čidlo co měří 0-5m/4-20mA),
tak změna 1cm je 0,01V (0-5V rozsah) nebo 0,04mA (4-20mA) - přibližně ,
já postavil externí modul který měří s větší přesností než Arduino.
Mám dostačující přesnost 2-5cm - dlouhodobě (více jak rok).

PS: mA jsou lepší kvůli úbytku na kabelu - proud se ti nikam neztratí, ale hůře se schání přesný převodník mA na I2C, nebo na V na I2C
UNO, NANO, Mikro, PRO mini, DUE, ESP32S2, RPi PICO
Pavel1TU
"Správně napsaný kod lze číst jako knihu"

ondraN
Příspěvky: 932
Registrován: 08 srp 2019, 20:01
Reputation: 0

Re: Najvhodnejsi vystup snimaca tlaku

Příspěvek od ondraN » 06 kvě 2020, 07:13

Určitě bych volil variantu s RS485, ikdyž je podstatně dražší. Ušetří ti to dost starostí s převodníkem, dá se to táhnout daleko, nemá na to vliv teplota (ta je ve studni dost stabilní), vlhkost a jiné vlivy. Pokud nemáš nějaké velké zkušenosti se stavbou převodníků, je to ta nejlepší volba.

romanm
Příspěvky: 45
Registrován: 11 pro 2018, 23:17
Reputation: 0

Re: Najvhodnejsi vystup snimaca tlaku

Příspěvek od romanm » 06 kvě 2020, 09:48

Pri RS485 budem taktiez potrebovat previdnik, alebo sa mylim? Pri vystupe 4-20mA nebude stacit presny rezistor, aby som previedol prud na napatie 0-5V?
@pavel1tu Aky mas pouzity snimac? Ten z Ali?

Uživatelský avatar
pavel1tu
Příspěvky: 2054
Registrován: 26 říj 2017, 08:28
Reputation: 0
Bydliště: Trutnov
Kontaktovat uživatele:

Re: Najvhodnejsi vystup snimaca tlaku

Příspěvek od pavel1tu » 06 kvě 2020, 13:40

Ano, z ALI, kovový váleček s kabelem 2-20m, výstupy V/mA/485
Já mám ten na mA a přesnost přes odpor (podle tohoto fora myslím https://forum.arduino.cc/index.php?topic=504676.0) jsem měl nic moc,
pak jsem pořídil externí přesnější desku (ADS1115 16 Bit) se vstupy a zlepšilo se to.

Kamarád si koupil toto https://store.ncd.io/product/2-channel- ... ni-module/
a je to perfektní, až na tu cenu.
UNO, NANO, Mikro, PRO mini, DUE, ESP32S2, RPi PICO
Pavel1TU
"Správně napsaný kod lze číst jako knihu"

ondraN
Příspěvky: 932
Registrován: 08 srp 2019, 20:01
Reputation: 0

Re: Najvhodnejsi vystup snimaca tlaku

Příspěvek od ondraN » 06 kvě 2020, 19:34

romanm píše:
06 kvě 2020, 09:48
Pri RS485 budem taktiez potrebovat previdnik, alebo sa mylim? .....................
Tam je už převodník integrovaný, takže se čte rovnou tlak.

Odpovědět