Ahoj, potřeboval bych měřit výšku hladiny ve venkovní odpadní nádrži.
Nádrž má přibližně tvar krychle, síla stěny cca 10 mm, objem cca 6.000 litrů.
Nejprve jsem zkoušel bezkontaktní čidla XKC-Y25-V https://dratek.cz/arduino/5005-bezkonta ... tml?mena=1, ale tloušťka stěny je asi už příliš silná.
Potom mě napadlo vyzkoušet vodotěsný ultrazvukový senzor JSN-SR04T https://www.laskarduino.cz/arduino-vodo ... JFEALw_wcB , u kterého je v recenzi uvedeno, že je velice
spolehlivý do 2m vzdálenosti, což by mě stačilo, ale buď jsem koupil špatný kus nebo to prostě neplatí, protože jsem dostával úplně nesmyslné hodnoty.
Nejraději bych použil klasické čidlo SR-04, ale nevím, jak dlouho bude venku fungovat.
Napadá vás někoho, ještě nějaký jiný způsob měření?
Nádrž má přibližně tvar krychle, síla stěny cca 10 mm, objem cca 6.000 litrů.
Nejprve jsem zkoušel bezkontaktní čidla XKC-Y25-V https://dratek.cz/arduino/5005-bezkonta ... tml?mena=1, ale tloušťka stěny je asi už příliš silná.
Potom mě napadlo vyzkoušet vodotěsný ultrazvukový senzor JSN-SR04T https://www.laskarduino.cz/arduino-vodo ... JFEALw_wcB , u kterého je v recenzi uvedeno, že je velice
spolehlivý do 2m vzdálenosti, což by mě stačilo, ale buď jsem koupil špatný kus nebo to prostě neplatí, protože jsem dostával úplně nesmyslné hodnoty.
Nejraději bych použil klasické čidlo SR-04, ale nevím, jak dlouho bude venku fungovat.
Napadá vás někoho, ještě nějaký jiný způsob měření?
Re: Kontrola hladiny v nádrži
Pokud ti jde o výšku hladiny, tak v jakém rozsahu a s jakou přesností?
Nebo stačí informace, že to brzy přeteče?
Nebo stačí informace, že to brzy přeteče?
Re: Kontrola hladiny v nádrži
Docela spolehlivý je tlakový snímač, umístěný v PET lahvi spolu se zátěží (tak, aby se potopila na dno). Kabel prochází víčkem a je důkladně utěsněn nějakým odolným tmelem(lepidlem). Tlak sloupce působí přes PET láhev a tak je vnitřní a venkovní tlak vyrovnaný. Pokud je hustota srágor zhruba konstantní, je přesnost měření slušná (podle použitého snímače). Pokud se použile kabel s kvalitní izolací a dobře utěsní, vydrží to mnoho let. Všechny ostatní systémy mají nevýhodu v tom, že je srajdy brzy zlikvidují, prostředí v nádrži je velmi agresívní.
- pavel1tu
- Příspěvky: 2054
- Registrován: 26 říj 2017, 08:28
- Reputation: 0
- Bydliště: Trutnov
- Kontaktovat uživatele:
Re: Kontrola hladiny v nádrži
Jak píše Ondra,
vyzkoušel jsem ultrazvuk, IR laser, 2 nerez tyčky vedle sebe, napůl uzavřený válec vzduchu, atd.
Uzavřená nádrž je prostě pro elektroniku šílené prostředí.
Co mi 100% funguje:
- tlakový snímač asi za 3k Kč, výstup RS485 nebo proud 4-20mA (pán si to tak přál), přesnost už několik let na cm, nevýhoda - cena
- nějaký precizní/přesnější/spolehlivý tlakový snímač vzduchu z číny (2ks), jeden do malé PET lahve potopit na dno, druhý jako kompenzace tlaku vzduchu, cena do 200Kč, u mne v sudu pokusně fungoval 2 roky (pak to někdo ukradl). Nutnost prvotní kompenzace/kalibrace, pokud se mění hodně teplota vody - čím menší láhev tím lepší, co jsem zkoumal v sudu z 1/2 zakopaném v zemi - +-2-5cm - díky změnám teplot hlavně
vyzkoušel jsem ultrazvuk, IR laser, 2 nerez tyčky vedle sebe, napůl uzavřený válec vzduchu, atd.
Uzavřená nádrž je prostě pro elektroniku šílené prostředí.
Co mi 100% funguje:
- tlakový snímač asi za 3k Kč, výstup RS485 nebo proud 4-20mA (pán si to tak přál), přesnost už několik let na cm, nevýhoda - cena
- nějaký precizní/přesnější/spolehlivý tlakový snímač vzduchu z číny (2ks), jeden do malé PET lahve potopit na dno, druhý jako kompenzace tlaku vzduchu, cena do 200Kč, u mne v sudu pokusně fungoval 2 roky (pak to někdo ukradl). Nutnost prvotní kompenzace/kalibrace, pokud se mění hodně teplota vody - čím menší láhev tím lepší, co jsem zkoumal v sudu z 1/2 zakopaném v zemi - +-2-5cm - díky změnám teplot hlavně
UNO, NANO, Mikro, PRO mini, DUE, ESP32S2, RPi PICO
Pavel1TU
"Správně napsaný kod lze číst jako knihu"
Pavel1TU
"Správně napsaný kod lze číst jako knihu"
Re: Kontrola hladiny v nádrži
Mrkni na https://www.instructables.com/Capacitiv ... el-Sensor/
Zajímavý způsob měření. V komentech dole se autor ještě vyjadřuje, co by udělal jinak.
Zajímavý způsob měření. V komentech dole se autor ještě vyjadřuje, co by udělal jinak.
Re: Kontrola hladiny v nádrži
Jestli jsem dobře pochopil autora, tak je to odpadní (fekální) nádrž. Je otázka, co ta kapacitní sonda bude měřit, když se na ní vytvoří povlak. Pokud by v nádrži byla jen voda, tak to bude asi OK.
- pavel1tu
- Příspěvky: 2054
- Registrován: 26 říj 2017, 08:28
- Reputation: 0
- Bydliště: Trutnov
- Kontaktovat uživatele:
Re: Kontrola hladiny v nádrži
Kapacitní jsem zkoušel a nic moc, velká mezera vzduchu - malé změny, malá mezera vzduchu - funguje, ale dešťovka to pravděpodobně nějak zanáší, po roce to pěkně kecalo. Možná se to uvnitř i rosí, nevím. A to byla jen dešťovka.Axamith píše: ↑17 bře 2021, 15:39Mrkni na https://www.instructables.com/Capacitiv ... el-Sensor/
Zajímavý způsob měření. V komentech dole se autor ještě vyjadřuje, co by udělal jinak.
Kamarád má i "plovák" na vodící tyči, co tlačí do tenzometru, funguje asi rok. Něco se mu tam nezamlouvá, už nevím co. K tomu ještě na jaře dáme jeden nebo dva plovákové snímače, na kterých bude probíhat "autokalibrace" momentální výšky hladiny. To by možná mohlo být přesné navěky
Teď k tomu chce dát paralelně plovák s převodem pohybu nahoru, dolu v nějakém měřítku, možná i na rotaci a dáme tam kotouč/destičku s Gray kodem. Já tvrdím že je to už úlet a bude to nespolehlivé - moc mechaniky.
PS: teď jsem teprve postřehl to "ODPADNÍ", tam asi fakt jen ten profi tlakový snímač, je psán i do průmyslově znečištěné vody a kapalin s vyšší hustotou, ale ceny jsou od 3k do 8k podle toho co umí a do jakého prostředí je.
UNO, NANO, Mikro, PRO mini, DUE, ESP32S2, RPi PICO
Pavel1TU
"Správně napsaný kod lze číst jako knihu"
Pavel1TU
"Správně napsaný kod lze číst jako knihu"
Re: Kontrola hladiny v nádrži
Mohl bys poskytnout odkaz na ten snímač, který máš vyzkoušený?pavel1tu píše: ↑17 bře 2021, 12:08Co mi 100% funguje:
- tlakový snímač asi za 3k Kč, výstup RS485 nebo proud 4-20mA (pán si to tak přál), přesnost už několik let na cm, nevýhoda - cena
- nějaký precizní/přesnější/spolehlivý tlakový snímač vzduchu z číny (2ks), jeden do malé PET lahve potopit na dno, druhý jako kompenzace tlaku vzduchu, cena do 200Kč, u mne v sudu pokusně fungoval 2 roky (pak to někdo ukradl). Nutnost prvotní kompenzace/kalibrace, pokud se mění hodně teplota vody - čím menší láhev tím lepší, co jsem zkoumal v sudu z 1/2 zakopaném v zemi - +-2-5cm - díky změnám teplot hlavně
Re: Kontrola hladiny v nádrži
Posílám tip na bezkontaktní měření výšky hladiny v nádrži jejím poklepem zvnějšku na základě měření její rezonance viz článek Non-Intrusive Tank-Filling Sensor Based on Sound Resonance.
Kdo je online