Stránka 2 z 2

Re: Ovládání a regulace staré vzduchotechniky

Napsal: 28 úno 2023, 10:25
od duck830813
Caster píše:
28 úno 2023, 00:55
Na štítku je výrobce LVZ a.s., IČO 46708375. Nově se společnost jmenuje FläktGroup Czech Republic a.s. Zkusil bych je kontaktovat, zda by ti nepomohli.
To už jsem zkoušel, v podstatě už nemají s těmito starými modely žádnou zkušenost.

Re: Ovládání a regulace staré vzduchotechniky

Napsal: 28 úno 2023, 10:29
od duck830813
ondraN píše:
28 úno 2023, 09:44
Na druhé fotce shora je vidět zálohovací NiMh akumulátor, má dva články, takže 2,4V Pokud na něm nenaměříš napětí, nebo bude pod 2V, je vadný (na 99%). Ten zálohuje statickou RAM paměť (HY6264), kde jsou uložené nastavení. Myslím, že stačí ten aku vyměnit za jiný. Třeba tento https://www.elektro-hofman.cz/baterie-n ... spoje-1-2/
Ten se už měnil, a stejně to zlobilo. Ale mohu zkusit přeměřit.

Re: Ovládání a regulace staré vzduchotechniky

Napsal: 28 úno 2023, 10:46
od ondraN
Zkus změřit napětí na Aku, pak napětí mezi vývody 14 a 28 té paměti HY6264, mělo by tam být ve vypnutém stavu napětí Aku, v zapnutém stavu 5V. Je možné že se Aku nedobíjí nebo že je poškozený obvod přepnutí napájení té paměti. Dále doporučuji zalepit okénko té EProm něčím neprůsvitným.
Snažil bych se spíše o opravu, než o nové řešení, protože to není zdaleka tak jednoduché, jak to vypadá. Regulace tepelných soustav s velkou setrvačností a směšovacími ventily je vyšší dívčí a jen zjistit správné konstanty do PID regulátoru, aby to správně reagovalo není jednoduchá záležitost.
P.S. A ještě bych doporučoval změřit zvlnění napájecího zdroje, protože je dost možné, že je v čudu filtrační kondenzátor. Dost častá závada u tak dlouho zapnutého zařízení. A pak to může způsobovat velmi podivné chování.