INA3221

Odpovědět
Hafajs
Příspěvky: 151
Registrován: 10 bře 2019, 10:19
Reputation: 0

INA3221

Příspěvek od Hafajs » 13 říj 2019, 09:24

Zdravím všechny. Mám INA3221, vyčítání hodnot ze 3 kanálů není problém, ale podle DS umí i hlídat nějaké krajní hodnoty. Poradí někdo jak? Nebo nějaký link na exampl...
Dík fest
H.

KamilV
Příspěvky: 479
Registrován: 03 dub 2018, 15:27
Reputation: 0
Bydliště: Olomouc

Re: INA3221

Příspěvek od KamilV » 13 říj 2019, 12:09

Kde to v DS vidíš? Možná koukáme každý na jiný DS.

Uživatelský avatar
pavel1tu
Příspěvky: 2054
Registrován: 26 říj 2017, 08:28
Reputation: 0
Bydliště: Trutnov
Kontaktovat uživatele:

Re: INA3221

Příspěvek od pavel1tu » 13 říj 2019, 12:41

Ano má výstupy které by toto mohly naznačovat, ale jsou to fyzické výstupy, ne po komunikaci
Critical (Digitaloutput)- Conversion-triggered critical alert;open-drain output.
Warning (Digitaloutput) - Averaged measurement warning alert;open-drain output.

Já nepoužívám moduly ale přímo IO od TI.
IO má naadresované nějaký Warning/Critical pro každý kanál, tam nastavíš hlídané hodnoty (pro každý kanál) a na adrese Mask/EnableRegister určíš který z kanálů má aktivovat výstup Warning/Critical (sčítá se to ORkem). Já to nevyužívám.


PS: viděl jsem i knihovnu na GITHUB která toto uměla i po komunikaci (asi to porovnávala sama z naměřených hodnot), ale byla neudržovaná, zabírá strašně paměti, tak jsem ji ani nepoužíval. Nejlepší je vycházet/používat z knihovny switchdoclabs/SDL_Arduino_INA3221 (alespoň moje zkušenost)
UNO, NANO, Mikro, PRO mini, DUE, ESP32S2, RPi PICO
Pavel1TU
"Správně napsaný kod lze číst jako knihu"

Hafajs
Příspěvky: 151
Registrován: 10 bře 2019, 10:19
Reputation: 0

Re: INA3221

Příspěvek od Hafajs » 14 říj 2019, 19:21

OK, tímto to tedy taky zavrhuji. Díky za info :)

Odpovědět

Kdo je online