Termistor PTC + zátěž z relé

Uživatelský avatar
pavel1tu
Příspěvky: 2054
Registrován: 26 říj 2017, 08:28
Reputation: 0
Bydliště: Trutnov
Kontaktovat uživatele:

Re: Termistor PTC + zátěž z relé

Příspěvek od pavel1tu » 30 pro 2017, 15:24

ohruska píše:
30 pro 2017, 10:53
Ty převodníky MAX31865 mám odzkoušeny. Je výhoda že při zapojení na třídrát se dá do čtvrtého pinu zapojit stínění. Ještě řeším jak spínání CS pomocí PCF8574. Je mě líto použít 8 pinů, případně 16, protože plánuji rozšíření na 16 kanálů.
No tak těď jsi si sám odpověděl .... pokud plánuješ rozšíření, musíš jedině cestou převodníků, jinak ti nestačí analogové kanály.
!!! s tím stíněním opatrně !!!
- zapojuje se jen na jedné straně a to u zařízení (abynetekly vyrovnávací proudy, která mohou ovlivňovat měření)
- rozhodně nepatří do té svorky, kam ho zapojuješ, 3 a 4tý drát se zapojuje jako kompenzační smyčka, kde se měří délka a odpor vedení, který se odečítá od naměřené hodnoty na PT100 a tudíž musí být stejným vodičem (průřez) jako je zapojena PT100

Pokud to víš, jen připomínám .... ;)
UNO, NANO, Mikro, PRO mini, DUE, ESP32S2, RPi PICO
Pavel1TU
"Správně napsaný kod lze číst jako knihu"

ohruska
Příspěvky: 235
Registrován: 08 pro 2017, 20:56
Reputation: 0

Re: Termistor PTC + zátěž z relé

Příspěvek od ohruska » 30 pro 2017, 18:46

Myslím že s tím stíněním, je to tak, že při zapojení převodníku jako třídrát je třetí drát jako kompenzace délky kabelu k čidlu a když se do čtvrté zdířky zapojí stínění, tak se připojí na mínus pól, jen na straně převodníku. To výrazně snižuje rušení do dvoumetrového vedení od čidla.

Dremarcus
Příspěvky: 2
Registrován: 25 bře 2018, 10:21
Reputation: 0

Re: Termistor PTC + zátěž z relé

Příspěvek od Dremarcus » 25 bře 2018, 10:33

Zdravím, řeším stejný problém. Akorát neznám název součástky. Termistor mám v pájce uvnitř. Je to PTC termistor s hodnotou 107ohm při cca 18°C. což podle tabulky u PT100 sedí (120ohm při 25°C)

Když koupím ten převodník a mam 2 vývody k termistoru, stačí spojit plošku kde je 2 wire? a mělo vy to frčet? A referenční odpor ještě musím změnit nebo ne? díky za info

ohruska
Příspěvky: 235
Registrován: 08 pro 2017, 20:56
Reputation: 0

Re: Termistor PTC + zátěž z relé

Příspěvek od ohruska » 25 bře 2018, 10:45

Referenční odpor se mění pokud se má převodník používat pro PT1000.
A na ty dva dráty by to mělo fungovat.

Uživatelský avatar
pavel1tu
Příspěvky: 2054
Registrován: 26 říj 2017, 08:28
Reputation: 0
Bydliště: Trutnov
Kontaktovat uživatele:

Re: Termistor PTC + zátěž z relé

Příspěvek od pavel1tu » 25 bře 2018, 14:46

ohruska píše:
30 pro 2017, 18:46
Myslím že s tím stíněním, je to tak, že při zapojení převodníku jako třídrát je třetí drát jako kompenzace délky kabelu k čidlu a když se do čtvrté zdířky zapojí stínění, tak se připojí na mínus pól, jen na straně převodníku. To výrazně snižuje rušení do dvoumetrového vedení od čidla.
Stínění ano, připojit jen na straně převodníku - ale doporučuji jen na kostru, ve "stínící" funkci se vlastnost nezmění, ale při "přidření kabelu" není problém, než kdyby tam bylo minus.
Na 2 metrech - rušení - kolem čeho to vede ?
A jak jsem psal výše - jako 3 a 4 drát to zapojte JEN a pouze, pokud ty 3 nebo 4 vodiče mají stejný průřez a vedou až k PTxxxx - jinak se to kompenzuje opravdu špatně.
UNO, NANO, Mikro, PRO mini, DUE, ESP32S2, RPi PICO
Pavel1TU
"Správně napsaný kod lze číst jako knihu"

Odpovědět