Proudový senzor sct-013-020 chyba měření

SeaOtter
Příspěvky: 4
Registrován: 20 úno 2021, 15:39
Reputation: 0

Re: Proudový senzor sct-013-020 chyba měření

Příspěvek od SeaOtter » 21 úno 2021, 23:16

ondraN píše:
21 úno 2021, 08:52
Pak nechápu, proč s tím odporem něco počítáš. Ten odpor tě vůbec nezajímá, jediný směrodatný údaj pro tento snímač je jeho převodní činitel.
Máš pravdu, s odporem nemám počítat. Celé je to ještě trochu složitější, musí tam být odporový dělič. Našel jsem vyčerpávající návod včetně teorie a propojeni s Arduinem. Vyzkousim to az behem tydne.
https://learn.openenergymonitor.org/ele ... troduction

ondraN
Příspěvky: 932
Registrován: 08 srp 2019, 20:01
Reputation: 0

Re: Proudový senzor sct-013-020 chyba měření

Příspěvek od ondraN » 22 úno 2021, 07:16

Asi nejlepší a nejpřesnější řešení by bylo zařazení true RMS převodníku do měřícího řetězce. Nejvhodnější je pro to asi relativně nový převodník od Latice LTC1966
https://www.digikey.com/en/product-high ... -converter

Odpovědět

Kdo je online