Senzor vlhkosti
Senzor vlhkosti
Mám jeden sensor(si7021) s ochranou čipu, který venku někdy ukazuje hodnoty vlhkosti mínus a někdy přes 100% 115% atd. Musí být sensor venku jěště nějak extra chráněn ? V domě mi ukazuje vlhkost normálně. Většinou ráno to ukazuje mínus, přes den to zas někdy ukazuje více 115%. Tedy dle počasí.
Re: Senzor vlhkosti
Já to čidlo nemám, ale v katalogovém listu se na straně 21 píše:
Takže je to asi normální, akorát to musíš v softwéru ošetřit, aby to pod 0% a nad 100% nepřelezlo.
Due to normal variations in RH accuracy of the device as described in Table 4, it is possible for the measured value
of %RH to be slightly less than 0 when the actual RH level is close to or equal to 0. Similarly, the measured value
of %RH may be slightly greater than 100 when the actual RH level is close to or equal to 100. This is expected
behavior, and it is acceptable to limit the range of RH results to 0 to 100%RH in the host software by truncating
values that are slightly outside of this range.
Takže je to asi normální, akorát to musíš v softwéru ošetřit, aby to pod 0% a nad 100% nepřelezlo.
Re: Senzor vlhkosti
Jestli to není tím, že RH vlhkost je závislá na okolní teplotě (a tlaku) a ty čidla jsou kalibrované na pokojovou teplotu. Asi jediné řešení je i měření teploty a přepočet, ale těžko říct, jak přesný údaj bude mít čidlo pro jinou teplotu.
-
- Příspěvky: 1030
- Registrován: 06 zář 2017, 20:04
- Reputation: 0
- Bydliště: Brno
- Kontaktovat uživatele:
Re: Senzor vlhkosti
Ne, není to tím. To čidlo měří relativní vlhkost a ta je pochopitelně vztažena k teplotě. Ten senzor si musí měřit teplotu, aby mohl určit relativní vlhkost.
Problém vidím už v tom, že tobě se ráno vlhkost blíží nule a přes den 100%. To je přesně opakem reality v našich podmínkách, Ráno nejvyšší vlhkost, kondenzace na autech a rosa, v průběhu dne s rostoucí teplotou vlhkost klesá.
Kdo je online