Re: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části

A kolik nanosekund to bude trvat? A jak se tam projeví pikofaradové kapacity mezi cestičkami? Už mi to fakt připadá, že vymýšlíte kraviny. Víte co, vykašlete se na to. KONEC! KiRRow mi na začátku poradil skvělou věc, kterou jsem při návrhu přehlédnul - s tím překročením povoleného napětí mezi G a S ...
od AstroMiK
09 kvě 2024, 18:40
Fórum: Napájení
Téma: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části
Odpovědi: 27
Zobrazení: 313

Re: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části

My si asi fakt nerozumíme. Občas vymyslím blbost, ale tady jsem si jistý, že se na /INT pinu nikdy nemůže objevit 30V (ani těch 9V). Přikládám znova ještě více zjednodušené schéma. Existují jen 2 možnosti sepnutí tranzistorů. Buď jsou oba rozpojené, nebo oba sepnuté. Nemůže nastat stav, že by byl N-...
od AstroMiK
09 kvě 2024, 16:58
Fórum: Napájení
Téma: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části
Odpovědi: 27
Zobrazení: 313

Re: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části

To je složitější. Nechtěl jsem tu dávat zbytečně celé schéma, ale ten ShutDown pin zase používám pro vypínání vnějšího napětí při servisním připojení přes USB. To neřeš... Kromě toho přemostění hlavního vypínače, které jsem tam teď dodělával, všechno funguje a je to léty prověřené. Nemám už chuť to ...
od AstroMiK
09 kvě 2024, 05:20
Fórum: Napájení
Téma: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části
Odpovědi: 27
Zobrazení: 313

Re: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části

Přikládám náhradní schémata pro oba stavy, ve kterých jsem pro názornost nahradil FET spínačem. Mělo by z toho být jasné, že na RTC ani do procesoru se 30V dostat nemůže. Nakreslil jsem tam i kapacity mezi řídící elektrodou a vývody D a S, ale ty můžeme pro zjednodušení zatím ignorovat. 30V je tam z...
od AstroMiK
08 kvě 2024, 16:01
Fórum: Napájení
Téma: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části
Odpovědi: 27
Zobrazení: 313

Re: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části

Caster: Moc díky za snahu. Ty špičky asi budou souviset s kapacitou řídící elektrody. Mohl bys tu vystavit ty tvoje soubory "fet_arduino.asc" a "fet_arduino.raw"? Já bych si tam zkusil nasimulovat ten dělič pro snížení napětí G-S u P-FETu. kiRRow: Omlouvám se, ale fakt netuším, k...
od AstroMiK
08 kvě 2024, 10:39
Fórum: Napájení
Téma: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části
Odpovědi: 27
Zobrazení: 313

Re: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části

Ondra: A nestačilo by jen doplnit odpor mezi Drain T2 a společný bod (R1 + Gate T1)? Tím se při sepnutém stavu napětí rozdělí mezi R1 a ten přidaný odpor. Pak už bych se dostal do bezpečné oblasti pod těch katalogových max. 30V mezi G-S. Co se týče odběru při zapnutí, tak předpokládám, že i ten P-FE...
od AstroMiK
08 kvě 2024, 07:56
Fórum: Napájení
Téma: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části
Odpovědi: 27
Zobrazení: 313

Re: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části

Myslím, že ne. Když koukneš na ty naměřené hodnoty, tak uvidíš, že v bodě "H" (GATE N-FETu) je vždycky napětí zálohovacího článku (3V). A v bodě "F" (SOURCE N-FETu) je při neaktivním /INT výstupu stejné napětí jako v "H" (protože neaktivní /INT výstup je v podstatě odpo...
od AstroMiK
07 kvě 2024, 18:34
Fórum: Napájení
Téma: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části
Odpovědi: 27
Zobrazení: 313

Re: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části

... tam už se nic víc nevejde ...
pcb.gif
od AstroMiK
07 kvě 2024, 18:19
Fórum: Napájení
Téma: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části
Odpovědi: 27
Zobrazení: 313

Re: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části

... DÍKY.

To mi nějak uniklo. Soustředil jsem se na těch max 60V mezi D-S, ale těch 30V na G-S jsem si nevšimnul.
Zkusím najít nějaký lepší FET.
od AstroMiK
07 kvě 2024, 17:18
Fórum: Napájení
Téma: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části
Odpovědi: 27
Zobrazení: 313

Re: Prosím o kontrolu zapojení FETů v napájecí části

FETy mají jen překlenout vypnutý hlavní vypínač. I když bude hlavní vypínač vypnutý, tak se v nastavený čas zařízení probudí, něco vykoná (něco změří, nebo zapípá jako budík) a přes I2C se přepne /INT výstup RTC obvodu do neaktivního stavu (otevřený "kolektor") a tím se zase zařízení vypne...